• <tr id='j7djHL'><strong id='j7djHL'></strong><small id='j7djHL'></small><button id='j7djHL'></button><li id='j7djHL'><noscript id='j7djHL'><big id='j7djHL'></big><dt id='j7djHL'></dt></noscript></li></tr><ol id='j7djHL'><option id='j7djHL'><table id='j7djHL'><blockquote id='j7djHL'><tbody id='j7djHL'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='j7djHL'></u><kbd id='j7djHL'><kbd id='j7djHL'></kbd></kbd>

    <code id='j7djHL'><strong id='j7djHL'></strong></code>

    <fieldset id='j7djHL'></fieldset>
          <span id='j7djHL'></span>

              <ins id='j7djHL'></ins>
              <acronym id='j7djHL'><em id='j7djHL'></em><td id='j7djHL'><div id='j7djHL'></div></td></acronym><address id='j7djHL'><big id='j7djHL'><big id='j7djHL'></big><legend id='j7djHL'></legend></big></address>

              <i id='j7djHL'><div id='j7djHL'><ins id='j7djHL'></ins></div></i>
              <i id='j7djHL'></i>
            1. <dl id='j7djHL'></dl>
              1. <blockquote id='j7djHL'><q id='j7djHL'><noscript id='j7djHL'></noscript><dt id='j7djHL'></dt></q></blockquote><noframes id='j7djHL'><i id='j7djHL'></i>

                安全管理網

                安全、瓦檢員安全生產知識問答

                  來源:安全管理網 
                評論: 更新日期:2019年07月07日

                一、填空、簡答題

                1、拒爆處理方法

                (1)因連線不良、錯連、漏連,要重新連線放炮,經檢查確認起爆線路完∑好時,方可重新起爆;

                (2)在距拒爆至▓少0.3m處重鉆和拒爆炮眼平行的新炮眼,重新「裝藥放炮;

                (3)禁止將炮眼殘底繼續打眼◥加深,嚴禁用鎬就連至尊刨,或從炮眼中取出原放置的引藥或從引藥中拉出雷管。

                2、炮眼封泥材料的要求

                炮眼封泥也可用不燃性的、可塑性松散材←料,如砂子、粘土和砂子的混合物等制︼成的粘土炮泥。嚴禁用煤粉、塊狀材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。

                3、掘進工作面嚴禁空頂作業。靠近掘進工作面10m內的支護,在爆破前必須加固。爆破崩倒、崩壞的支架↑必須先行修復,之後方可進入工作面作業。在松〓軟的煤、巖層或流砂性地層中及地╲質破碎帶掘進巷道時,必須采取前探∩支護或其他措施。

                4、修復支架時必須先檢查頂、幫,並由外向裏逐架進行。更換巷道支護時,在拆除原有支護前,應先加固臨近支護,拆除原∞有支護後,必須◢及時除掉頂幫活矸和架設永久支護,必要時還應采取臨時支護措施。在傾斜巷道中,必須有防止矸石、物料滾落和支架歪倒的安全措施。

                5、當局部輸也快通風機的吸入風量大於全風壓☆供給設置通風機巷道的風量時,則部分由局部用風地點排出的汙濁風流,會再次經局部通風機送往用風地點↑,故』稱其為循環風。壓入式局部通風機和啟動裝置必須安ζ裝在進風巷道中,距都給我炸開回風口不小於10m;局部通風機吸入風量必須小於全風壓供給該處的風量,以免發生循環風

                6、使用局部通風機通風的掘進工作面,不得停風;因檢修、停電等原因停風時※,必須撤人、斷電。局部通風機因故停♂止運轉,在恢復通風前,必須首先檢查瓦斯,只有停風區中最高瓦斯濃度不超過1.0%和最高二氧化碳濃度不超過1.5%,且符合本規程第一百二十九條開啟局部通風機的↘條件時,且局部通風機及∏開關附近10m內瓦斯不超過0.5%時,,方可指定專人開啟局∏部通風機,恢復正常通風。

                7、職工有權制止違Ψ章作業,拒絕違章最後一件神物指揮;當工作地點出現險情時,有權立即停止作業,撤到安全地點;當險情沒有得到處理不能保證人身安全時,有權拒絕㊣ 作業。

                9、入井人員↙必須戴安全帽、隨身攜帶自救器和礦燈,嚴禁攜帶煙草和點火物品,嚴禁穿化纖衣服,入井前嚴禁喝酒。

                10、回采工作面上、下出口★的兩巷超前支護:距煤壁10m範圍內打雙排柱∑∑;10~20m範圍內打單排柱。此範圍內的△巷道高度不得低於1.6m。安全出口和與之相連接的巷道必須設專「人維護,發又怎麽可能成功生支架斷梁折柱、巷道底鼓變形時,必須及時更換、清挖。

                11、嚴格執行敲幫問頂制度。開工前,班組長必須對工作面安全情況進行檢查,確認無危險後〓〓,方準人員進入工作㊣ 面。

                12、回柱放頂前,放頂人員必須站在支架完整的安全地點工作。必須對放頂的安全工作全面檢查,清理好退路。回柱放頂時,必須指定有經驗的人員觀察ζ 頂板。

                13、用帶狀充填法控↓制頂板時,必須在壘砌石垛帶之前清掃底板上的浮煤,石垛帶必須砌接到【頂,頂板下和垛墻上的縫隙應用石塊塞緊。需從2個石垛中間采取矸石╲時,必須首先將頂板的活矸用長柄工具處理掉,設置臨時支護,並與采煤工作面相接,采矸人員應在臨時支護保護下進行工作,並有人觀察頂板。

                14、修復舊◇井巷,必須首選檢∞查瓦斯,當瓦斯積聚時,必須按規定排放,只有在回風流中瓦斯濃度不超過1.0%、二氧化碳濃度不超過1.5%、空氣成分符合本規程第易水寒看著這兩個看守傳送陣一百條的要求時,才能作業。

                15、采空區必須▓及時封閉。必須隨☉采煤工作面的推進逐個封閉通至采空區的連通巷道。采區開采卐結束後45天內,必須在所有與已采區相連通的巷道中設◆置防火墻,全部寶物封閉采區。

                16、主要通風機停止運轉時,受停風影響的地點,必須立即停止工作、切斷電源,工作人※員先撤到進風巷道中,由值班礦長迅速決定全礦井是否停止生產、工作※人員是否全部撤出。

                17、采掘工作面及其他作業地點▅風流中瓦斯濃度達到1.0%時,必須停止用電鉆打眼;爆破地點附近20m以內風流中瓦斯濃度達到1.0%時,嚴禁爆破。

                18、采掘工作面及其他作業地點風流竟然如此強大中、電動機或其開關安設地▓點附近20m以內風流中的瓦斯濃度達到1.5%時,必須⊙停止工作,切斷電源,撤出人員,進行處理。

                19、采掘工作面及其他巷道內,體積大於0.5m3的空間內積聚的瓦斯濃度卐達到2.0%時,附近20m內必須⊙停止工作,撤出人員,切斷電源,進行處理。

                20、對因瓦斯濃度超過規定被切斷電源的電氣設備,必須在瓦斯濃度降到1.0%以下時,方可通電開①動。

                21、臨時停工的地點,不得停風;否則必須切斷∑ 電源,設置柵欄,揭示警標,禁止人員進入,並向礦調度室報告。停工區內瓦斯或二氧化碳濃度達到3.0%或其他有害氣體濃度超過本規程第一百條的規定不能立即處理時,必須在24h內封閉ω 完畢。

                22、恢復已封閉的停★工區或采掘工作接近這些地點時,必須事先排除其中積聚♀的瓦斯。排除瓦斯工作必須制定安全技術措施。

                23、停風區中瓦△斯濃度超過1.0%或二氧化碳差一濃度超過1.5%,最高瓦斯濃度和二氧化碳濃度不超過3.0%時,必須采取安全措施,控制風流排放瓦斯。停風區中瓦斯濃○度或二氧化碳濃度超過30%時,必須制訂安全排放瓦斯措施,報礦〖技術負責人批準。

                24、井巷揭穿突出煤層和在突出煤層中進行采掘作業時,必須采取遠距離爆破、避難硐室、反向風門、壓風自救系統等安全防護措施。

                25、突出礦井的入井人員必須攜帶隔離式自救器;采︾掘工作業時,隔ζ 離式自救器應當懸掛或存放在其3m的範圍內。

                26、爆破前,班組長必須親自布置專人在警戒線和可能〗進入爆破地點的所有通路上擔任警戒工作。警戒【人員必須在安全地點警戒。警戒線處設置警戒牌、欄桿或拉繩。爆破後,待工作面的炮煙被吹散,爆破工、瓦斯檢查工和班組長必須首先巡視爆破地點,檢查通風、瓦斯、煤塵、頂板、支架、拒爆、殘¤爆等情況。如有危險情況,必須立即處○理。

                27、井筒和巷道內的通信和信號電纜應與電力電纜分掛在井巷的兩側,如果受條件所限:在井筒內,應敷設在距電力電體內纜0.3m以外的地方;在巷道內,應敷設在電力電◤纜上方0.1m以上的地【方。

                高、低壓電力電纜敷設在巷道同一側時,高、低壓電纜之間的距離不■得小於50mm。

                28、連接主接地極的接地仿佛是感覺到了什麽母線,應采用截面№不小於50mm2的銅線,或截面不小葉紅晨不由低聲咆哮了起來於100mm2的鍍鋅鐵線,或厚度不小於4mm、截面不小於100mm2的扁鋼。

                電氣設備的外殼與接地ㄨ母線或局部接地極的連接,電纜連接※裝置兩頭的鎧裝、鉛皮的一天兄連接,應采用截面不小於25mm2的銅線,或截面不小於50mm2的鍍鋅鐵線,或厚度不小於4mm、截面不小於50mm2的扁鋼。

                29、正向起爆 起爆藥包位於柱狀裝藥的外端▆▆,靠近炮眼口,雷管底部朝〇向眼底的起爆方法。

                30、反向起爆 起爆藥包位於柱狀裝藥的裏端,靠近或在炮眼底,雷管底部朝向炮眼口的起爆方法。

                31、井下供電三無指:無“雞爪子”;無“羊尾巴“;無明接頭

                二、問答題

                1、巷道貫通必須遵守哪些規定?

                (一)掘進巷道貫通前,綜合機械化掘進巷道在相距→50m前、其他巷道在相距20m前,必須停止一個工作面作業①①,做好調整通風系統的準備工作。

                (二)貫通時,必須由專人在現場統一指揮,停掘的工作面必須保持正常通風,設置柵欄及警標,經常檢查風筒的完好狀況和工作↑面及其回風流中的瓦斯濃度,瓦斯限時,必須立即№處理。掘進的工作面每次爆破前,必須派專人和瓦斯檢查工共同到停▲掘的工作面檢查工作面及其回風流中的瓦斯濃度,瓦斯濃度超一陣陣強大限時,必須先停止在掘工作面的工作,然後處理瓦斯,只有在2個工作面及其回風流中的瓦斯濃度都在1.0%以下時,掘進的工作面『方可爆破。每次爆破前,2個工作面入口必須◎有專人警戒。

                (三)貫通後,必須停止采區內的一切工作,立即調整通風系統,風流穩定後,方可恢復工作。

                間距小於20m的平行巷道的◥聯絡巷貫通,必須遵守上款各項規定。

                2、排放瓦︾斯的主要措施?

                在排放瓦斯過程中,排出的瓦斯與全風壓風流混合處的瓦斯和二氧化碳濃度都不得超過1.5%,且采區回風系統內必須停電撤人。其他地點的停電撤人範圍應在措施中明確規定。只有恢復通風的巷道風流中瓦斯濃度不超過1.0%和二氧化碳濃度不超過1.5%時,方可人工∮恢復局部通風機供風巷道內電氣設備的供電和采區回風系統內的供電。

                3、突水々預兆有哪些?

                采掘工作面或其他地點發現有煤老二和老三同時朝圍了上來層變濕、掛紅、掛汗、空氣變冷、出現霧氣、水叫、頂板來壓、片幫、淋水加大、底板鼓起或產生裂隙、出現滲水、鉆孔噴水、底板湧水、煤壁潰水、水色發渾、有臭味等透水征兆時,應當立即停止作業,報告礦調度ㄨ室,並發出警報,撤出所有受水威脅地點的◤人員。在原因未查清、隱患未排除之前,不得進行任何采掘活動。

                4、采掘工作面遇有下列情況之一時,應當立即停止施工,確定探水線,由專業人員和專職隊伍使用專用鉆機進行探放水,經確認無水害威脅◥後,方可施工?

                (一)接近水淹或可能積水的井巷、老空或相鄰煤礦□時。

                (二)接近含瞳孔一縮水層、導水斷層、溶洞和導水陷落柱時。

                (三)打開隔離煤柱放水時。

                (四)接近可能與河流、湖泊、水庫、蓄水池、水井等相通的ぷ斷層破碎帶時。

                (五)接近有出水可能的鉆孔時。

                (六)接近水文地質條←件不清的區域時。

                (七)接近有積水的灌漿區時。

                (八)接近其他可能突水的地區時。

                5、在探放水鉆進時,發現煤巖松軟、片幫、來壓或者鉆眼中水壓、水量突然增大和頂鉆等透水征兆時,應當立即停止鉆進,但不得拔出鉆桿;現場負責人員應』當立即向礦井調度室匯報,立即撤→出所有受水威脅區域的人員到安全地點。然後在剛才那一刻采取安全措施,派專業技術人員監測水情並進行分析,妥善處理

                6、裝藥前和爆破前有下列情況之一的,嚴禁裝藥、爆破?

                (一)采掘工作面的控頂距離不符合作業規@ 程的規定,或者支架有損壞,或↓者傘檐超過規定。

                (二)爆破地點附近20m以內風流中瓦斯濃度達到1.0%。

                (三)在爆破地點20m以內,礦車、未清除的煤、矸或其他物體堵塞巷道斷面1/3以上。

                (四)炮眼內發現異狀、溫度驟高驟〖低、有顯著瓦斯湧出、煤巖松散、透▽老空等情況。

                (五)采掘工作面風量『不足。

                7、人力推車時,必須遵守下列規定?

                (一)1次只準推1輛車。嚴禁在礦車兩側推車。同向推車的間距,在軌道坡度小於或等於5‰時,不得小於10m;坡度大於5‰時,不得小於30m。

                (二)推車時必須時刻註︻意前方。在開始推車、停車、掉道、發現前方有人或有◥障礙物,從坡度較大的地方向下推車以及接近道岔、彎道、巷道口、風門、硐室出口時,推車人必須及時發出甚至是絕望警號。

                (三)嚴禁放飛你打算讓我吞噬它車。

                巷道坡度大於7‰時,嚴禁人力推車。

                8、井下檢修、搬遷電■氣設備、電纜和電線有哪些規定?

                檢修或搬△遷前,必須切∮斷電源,檢查瓦斯,在其巷道風流中瓦斯濃度低於1.0%時,再用與電源電壓克制相適應的驗電筆檢驗;檢驗無電後,方可進行導體對地放電。控制設備內部安有放電裝置的不受此限。所有開關的閉▂鎖裝置必須能可靠地防止擅自送電,防ㄨ止擅自開蓋操作,開關把手在切斷電源時必須閉鎖,並懸掛“有人工作,不準送電”字樣的警示牌,只有執行這項工作的人員才有權取下此牌送電。

                9、煤層自燃發火預兆?

                ①空氣中溫度和濕度增高,有濃霧及水珠♂♂,巷道壁出汗;②在々巷道中有煤油味,然◥後出現松香味;③火區流出的水溫升高;④人手中體器官感到不舒服,頭痛、悶熱、皮膚疼痛;⑤有一氧化碳和二氧化碳出現,氧氣減少。

                10、瓦斯爆炸的三要素?

                (1)瓦斯濃度:瓦斯爆炸界限為5%~16%。

                (2)引火溫度 : 瓦斯的引火溫度為◥◥650℃~750℃。

                (3)氧氣的濃度:當氧氣濃度減ぷ少到12%以下時,瓦斯混合氣體即失去爆炸性。

                11、煤與瓦斯突出預兆?

                有聲預兆:煤長發猛然飛揚層發出劈裂聲、悶雷聲、機槍聲、響煤炮以及氣體穿過含水裂縫時的吱吱聲等。聲音由遠▓到近,由小到大,有短暫的,有連續的,時間間隔長短也不一致;煤壁還會〗發生震動和沖擊,頂板來壓,支架發出折裂聲。

                無聲預兆:工作面頂板壓◥力增大,煤壁被〒擠壓,片幫掉渣,頂板下沿或底板鼓起;煤層層理一陣陣青色光芒閃爍紊亂、煤暗淡無光澤、煤質變軟;瓦斯忽大忽小,煤壁發涼,打鉆時有頂鉆、卡鉆、噴瓦斯等︼現象。

                12、你對本礦安全生產工作有何建議?你認為如何@ 才能成為一個合格的安全員或瓦斯檢查員?